28.07.2023 21:29 - Gestartet von mirdochegal
Warum man von deutscher Gründlichkeit mit einem 1,50 Meter tiefen und Baggerschaufel-breitem Graben gleich ins andere Extrem (schmaler Schlitz der kaum so tief ist wie der Unterbau der Straße) fallen will, ist unverständlich.
Man sieht an den Straßen, wie viele Flicken die haben. Da müsste doch recht oft das Glasfaserkabel auf dem Stück mit rausgetrennt und geflickt werden.

Trenching ist eine gute Methode aber warum dann nicht 30 oder 40 cm tief?
Menü
[1] franjotilsch antwortet auf mirdochegal
29.07.2023 08:50
Benutzer mirdochegal schrieb:
Trenching ist eine gute Methode aber warum dann nicht 30 oder 40 cm tief?
Es gibt verschiedene Trenching Methoden, sogar bis 80 cm tief.
Beim Trenching gibt es verschiedene Techniken, die sich in Verlegetiefe und -breite unterscheiden: das Nano-, Micro-, Mini- oder Macro-Trenching. Je nach Methode und Untergrund variiert die Verlegetiefe zwischen 10 und 80 Zentimetern. Die Grabenbreite kann sich zwischen 2 und 30 Zentimetern bewegen.

Nano-Trenching, Micro-Trenching, Mini-Trenching, Macro-Trenching

Grabenbreite bis 2 cm bis 12 cm bis 20 cm bis 30 cm
Grabentiefe bis 10 cm bis 30 cm bis 40 cm bis 80 cm
Menü
[1.1] mirdochegal antwortet auf franjotilsch
29.07.2023 10:57
Benutzer franjotilsch schrieb:
Benutzer mirdochegal schrieb:
Trenching ist eine gute Methode aber warum dann nicht 30 oder 40 cm tief?
Nano-Trenching, Micro-Trenching, Mini-Trenching, Macro-Trenching

Grabenbreite bis 2 cm bis 12 cm bis 20 cm bis 30 cm Grabentiefe bis 10 cm bis 30 cm bis 40 cm bis 80 cm

Ah, bei einer Verlegetiefe von 40-80 cm sollten die Bedenken ja nicht mehr so groß sein.
Menü
[1.1.1] Belizard antwortet auf mirdochegal
29.07.2023 13:22
Ah, bei einer Verlegetiefe von 40-80 cm sollten die Bedenken ja nicht mehr so groß sein.

Wenn an der Kanalisation oder Gasleitungen gearbeitet werden muss, ist das Glasfaserkabel trotzdem hinüber.